04施工质量标准

主控项目

1.卷材防水层所用的卷材及配套材料必须符合设计要求;

检查方法:检查产品出厂合格证、产品性能检测报告和进场抽样复检报告。

2.卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部加强层做法均须符合设计要求.

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程记录。

一般项目

1.卷材的搭接缝应粘结牢固,密封严密,不得有扭曲、皱折、翘边,满粘的卷材不得有空鼓。

检验方法

a、观察检查。

b、满粘部分用刀在卷材表面划一刀,撕不开卷材层的,即防水卷材被撕烂而不是从粘接处分离的即为合格。每 100㎡划1处检查。

2.采用外防外贴铺贴卷材防水层时,立面卷材的接槎搭接宽度为80mm,且上层卷材应盖过下层卷材。

检验方法:观察和尺量检查。

3.侧墙卷材防水层的保护层与防水层应结合紧密、保护层厚度符合设计要求。

检验方法:观察和尺量检查。

4.卷材搭接宽度的允许偏差应为-10㎜。

反应粘防水卷材工程质量验收,应在施工完毕的7日左右,确认水泥充分固化,按以下步骤进行验收:

1、大面积防水层验收:采用一剥二划三撕的验收方法,即:

a、剥开:从防水层的边角剥开,粘接牢固,与砼的粘接像皮肤与肉一样;

b、划开:用刀从防水层中划开;

c、撕开:从划开的地方撕开,反应粘即使被撕断了,反应粘还有残留粘在基底。达到这种效果防水层才算是合格的。