9月10号,住建部官网发布:再次征求《城乡给水工程项目规范》等住房和城乡建设领域全文强制性工程建设规范意见的函,参照国际通行做法,工程规范发布后将替代现行强制性条文,并作为约束推荐性标准和团体标准的基本要求。 全文强制性工程建设规范《住宅项目规范(征求意见稿)》对建筑防水提出了新要求,颠覆了现行“防水质保期5年”的规定,以相当高的要求取代之! 规范条文2.2.1规定住宅建筑设计工作年限应符合:结构不低于50年,屋面与卫生间防水不低于20年,地下室防水不低于结构设计工作年限(即:不低于50年)。 住建部发布:40本"全文强制性"建设规范↓↓ 不论正式规范何时出台,可以断定的是,现行"防水质保期5年"的规定必将成为过去式! 建筑防水工程分为三大块:地下室、屋面、室内,地下室防水是建筑防水工程的最难点,也是质量问题的高发区,而且一旦发生渗漏,后期修补更是难上加难! 基于《住宅项目规范(征求意见稿)》要求,就是要做到"建筑不倒,地下不漏"! 如何做到地下室防水与结构同寿命? 说到这里,不得不说现阶段很多参建单位存在的一个理解误区:以为地下室防水好坏的主要责任是在做防水层的。 上面这个理念是错误的,地下室防水一定要"以刚为本"且"刚柔结合":刚性防水是指防水混凝土(即:结构自防水)和砂浆层防水;柔性防水是指涂料防水层和卷材防水层。 如何理解"以刚为本"且"刚柔结合"? 地下室防水要做到与结构同寿命,靠柔性防水层是很难的,柔性防水层存在材料老化弊病,难以与混凝土结构同寿命,因此,地下室防水的根本还是结构自防水(即:刚性防水)。 但刚性防水有一个致命缺点是容易开裂,会产生细微裂缝,由于这些裂缝的出现,会出现渗漏,所以必须要使用柔性防水层这道防线,弥补刚性防水的缺点。 可见,柔性防水材料应该是在刚性防水的基础上使用的,而现阶段,参建单位往往只重视柔性防水而忽视刚性防水,这也是导致不计其数的建筑地下室渗漏通病的根源。
01地下室防水施工 一、地下室底板施工做法 空铺反粘法(适用:地下室底板、承台、地梁) 1、施工工艺 基层清理→卷材定位→铺贴卷材→排气、压实→卷材搭接→撕开隔离膜→检查、修整→组织验收。 (1)基层清理 用铁铲、扫帚等工具清除基层表面上的浮浆、凸起物、施工垃圾等,排除明水。 基层表面应平整、凹处用水泥砂浆抹平,无尖锐突起物。 (2)卷材定位 a.弹线。在基层上按920mm 的间距弹出卷材铺贴控制线。 b.卷材根据所需形状进行正确裁剪。 (3)铺贴卷材 a.卷材(粘结面朝上,即粘结面朝着主体结构)沿着控制线进行试铺。 b.将后铺卷材的一端对折出80mm 的搭接边,然后向已铺好的卷材靠拢、对齐。 c.阴阳角部位的卷材,应预先对折成所需形状,以便卷材能够平整铺贴于基层。 (4)排气、压实 将卷材底部的气体排出,并压实、压平。 (5)卷材搭接 a.将卷材搭接部位上的隔离膜全部揭开后进行搭接,然后辊压,使搭接粘结严密。 b.搭接顺序:先长边,后短边。 c.搭接宽度不小于80mm,允许偏差-10mm。 (6)撕开隔离膜(可待安装钢筋前再撕) a.施工完成后,将卷上的隔离膜全部撕掉。对于预留的卷材,其搭接部位隔离膜必须保留,待后续卷材施工时再撕掉,以免影响后期搭接效果; b.如太阳暴晒不易撕膜时,应用冷水降温后再撕膜; c.为保护反应粘免遭践踏破坏和污染破坏粘接性,必须在安装钢筋前才撕开保护膜; d.为了防止卷材粘脚,可在卷材面上撒水或水泥干粉作隔离措施。 (7)检查、修整 防水层铺设完工后,进行全面检查,如有破损、搭接不牢时,及时修整。 (8)组织验收 防水施工完成后,应第一时间组织验收,以便下一道工程能够进行施工作业,避免防水工程工期影响整个项目的施工进度。
|