1.1 涂料的体积固体含量

在中国的涂料工业中,目前还是习惯采用质量固体含量来衡量一个涂料的品质。但是欧美采用的体积固体含量,实际上更为科学和实用。涂料的体积固体含量即涂料中排挥发性成分与液态漆料的体积比。这是一个非常重要的概念,液态涂料中的溶剂挥发后,真正留在被涂物表面成为漆膜的就是涂料中的非挥发分,即固体含量。

大多数涂料生产商采用的计算方法是在实验室条件下,按照《油漆及颜料化学师(OCCA)》单行本第四册中所述,即《涂料固体成分的含量确定(按体积计算)》来进行的。这个方法是测量漆膜干燥前的湿膜厚度(WFT)和干燥后的干膜厚度(DFT),按以下公式来计算:
体积固体含量 =
干膜厚度

(3)
温膜厚度


例:某涂料产品,测得其湿膜厚度为200µm,干膜厚度为80µm,计算其体积固体含量:
体积固体含量 =
干膜厚度
=
80
=40%
温膜厚度
200


即,该涂料产品的体积固体含量为40%。
1.2 干膜厚度和湿膜厚度

涂层厚度可在施工过程中进行测定,无论涂层是处于湿膜还是干膜状态。

干膜厚度(DFT)通常在涂装合同予以规定。湿膜厚度(WFT)的测定可有助于确定必须施工多少厚的涂层才能达到规定的干膜厚度。湿膜的测定有利于及时发现每一道施工涂层在厚度上的差错,以便纠正。

但是,钢材和大多数金属构件上的湿膜测定仅作指导之用,而干膜厚度才作为测定记录。而且,只有懂得湿膜和干膜的关系,知道湿膜厚度才有用。即配套中规定了干膜厚度,那么湿膜厚度数值应在什么范围,才能产生配套规定范围内的干膜厚度呢?

干膜厚度与湿膜厚度之比基于所使用涂料的体积固体含量的百分比,这些数据可以从生产商的数据手册中查到,在该计算中体积固体含量是必须使用的数据。

已知规定的干膜厚度,查阅相关产品的体积固体含量,计算其相应的湿膜厚度,可以按以下公式计算:
湿膜厚度 =
干膜厚度

(4)
体积固体含量


计算可以按公制或英制进行,换算关系为1密尔(mil)=25.4µm。

例:环氧通用底漆的体积固体含量为57%,干膜厚度达到50µm(2密尔)时,计算要施工多少湿膜厚度,才达到要求?
湿膜厚度 =
干膜厚度
=
80
体积固体含量
57%
= 87.7≈90µm =
2
=3.5mil
57%


1.3 计算稀释后的涂料湿膜厚度

实际施工中,经常要在涂料中加入一定量的稀释剂。稀释剂的使用增加了体积总数,但并不增加体积固体含量。比如,加入25%的稀释剂稀释涂料,所需要做的只是在公式中加上25%这个数字。计算稀释后的涂料的湿膜厚度,按以下公式计算:
稀释后的
湿膜厚度
=
干膜厚度(1+%稀释量)

(5)
体积固体含量


在加入稀释剂的情况下,计算很可能要达到配套规定的干膜厚度所需的湿膜厚度范围,可分以下2个步骤进行。

步骤1:计算稀释剂的体积分数;

步骤2:计算湿膜厚度范围。

例:聚氨酯面漆的体积固体含量为57%,规定干膜厚度为50µm,稀释10%后,计算要施工多少湿膜厚度才能达到要求的干膜厚度:
稀释后的湿膜厚度 =
干膜厚度(1+%稀释剂)
体积固体含量

=
50(1+10%)
= 96.5µm
57%