聚氨酯防水涂料和聚合物水泥基防水涂料 一、技术准备 1、防水施工前应进行技术交底,使施工人员明确相关工艺及节点做法; 2、防水施工前应对主体结构进行渗漏观察,发现渗漏应首先进行修补; 3、先施工样板段,确定达到设计厚度的涂刷遍数及单位涂料用量。 二、施工条件 1、基层应基本干燥,不得潮湿,不得有浮尘、杂物,有孔洞、裂缝、或凹凸不平处,宜用1:3水泥砂浆进行修补平整; 2、阴阳角部位应做成圆弧状,阴角部位圆弧半径≥50mm,阳角部位圆弧半径≥10mm;3、地面上铺设管线应采用水泥砂浆保护; 4、细部附加处理:在穿墙管根、管道等细部施工部位,用凿子在管根周围基层清理干净后,采用堵漏宝进行密封处理,抹成圆弧。然后均匀地涂刷一遍防水涂料进行增强处理; 5、涂料施工前,基层应办理工序交接验收手续; 6、涂料防水层不得在施工环境温度低于5℃及高于35℃时施工。 三、聚氨酯防水涂料施工 1、工艺流程 基层清理→细部附加处理→第一遍涂膜→第二遍涂膜→防水层检查验收→保护饰面层施工。 2、施工方法 1)配料:将包装好的聚氨酯防水涂料套装(A、B组份)按使用说明书的比例混合倒入搅拌桶中,用干燥、清洁的手提电动搅拌器搅拌均匀(搅拌时间不应小于15min),配量根据施工速度合理确定,应确保料筒内涂料能在20min内施工完毕; 防水加强层处理
2)涂刷第一遍涂层(横向):细部节点处理完毕且涂膜干燥后,进行第一遍大面涂层的施工。涂刷时要均匀,不能有局部沉积,并要多次涂刮使涂料与基层之间不留气泡; 3)涂刷第二遍涂层(纵向):在第一遍涂层表干后(一般以手摸不粘手为准),进行第二遍涂层的施工,涂刷的方向与第一遍相互垂直,表干后再涂刷下一遍涂层,直到达到设计厚度; 4)防水做好后做24小时蓄水试验。
四、聚合物水泥防水涂料施工 1、工艺流程 基层清理→涂刷底涂→细部附加处理→第一遍涂膜→第二遍涂膜→面层涂膜→防水层检查验收→保护饰面层施工。 2、施工方法 1)配料:按说明书比例先将液料倒入搅拌桶中,在手提电动搅拌器的不断搅拌下将粉料徐徐加入,至少搅拌3-5分钟,彻底搅拌均匀,呈浆状且无团块、颗粒。配料应在3h内使用完毕; 2)滚刷底涂:提高涂膜与基层的粘结力; 3)涂刷第一遍涂层:细部节点处理完毕且涂膜实干后,进行第一遍大面涂层的施工。涂刷时要均匀,不能有局部沉积,并要多次涂刮使涂料与基层之间不留气泡; 4)涂刷第二遍涂层:在第一遍涂层实干后(一般以手摸不粘手为准),进行第二遍涂层的施工,涂刷的方向与第一遍相互垂直,表干后再涂刷下一遍涂层,直到达到设计厚度; 5)面层涂膜施工:最后一遍涂层采用加水稀释的面涂料滚涂一道,以提高涂膜表面的平整、光洁效果。涂膜收头时应采用防水涂料多遍涂刷,以保证其完好的防水效果; 6)防水层完工实干24h后应做24h蓄水试验。
|