二、楼层及厕浴、厨房间 1.板面及墙面渗水 原因: (1)混凝土、砂浆施工质量不良,存在微孔渗透; (2)板面、隔墙出现轻微裂缝; (3)防水涂层施工质量不好或损坏。 堵漏措施: (1)拆除饰面材料,暴露渗水部位,涂刷防水涂料;除聚氨酯防水涂料外,通常都要求配合纤维材料进行修补; (2)如有开裂现象,则应对裂缝进行增强防水处理; 贴缝法:对微小的发丝裂缝,可刷防水涂料并加贴纤维材料或布条,作防水处理; 填缝法:若较明显的裂缝,要进行扩缝处理,将缝扩展成15 ×15mm左右的V型槽,在清理干净后,刮填防水涂料或嵌缝材料; 填缝加贴缝:除采用填缝法处理外,在缝表面再涂刷防水涂料,并粘贴纤维材料处理。 亦可不拆除饰面,直接在其表面刮涂透明或彩色聚氨酯防水涂料。 2.预制楼板接缝部位漏水 原因: (1)楼板间接缝的细石混凝土及水泥砂浆填塞不严; (2)楼板位移、震动,使接缝部位产生裂缝; (3)板间弹性嵌缝材料被拉裂或脱离粘结面。 堵漏措施: (1)拆除饰面材料,露出裂缝,采用上述板面及墙面渗水堵漏措施的填缝加贴缝方法进行处理; (2)亦可不拆除饰面材料,直接在其表面刮涂透明或彩色聚氨酯防水涂料。
|