周头水库大坝复合土工膜防渗采取边挖、边铺、边夯、边护的区段循环作业,其施工工艺流程见图5.5.3.2

图土工膜防渗施工流程图


折叠基面清理

基面一定在按设计要求清理好,这是确保防渗效果的关键,特别是对尖石、树根等杂物要彻底清除干净,基面不允许有局部凹凸现象,清理好的基面要用夯锤或夯板夯紧,使之密实平整。


折叠复合铺设

铺膜时,一定要由上下而上铺设。膜与膜之间及膜与基面之间要压平贴紧,但不宜将膜拉得过紧,一般要略松一点,但不能在膜底留有气泡。因为土工膜比较薄且很轻,铺好以后,在未铺好保护层以前,极易被风吹动,所以一次铺膜面积不宜达大,最好边铺膜边盖保护层土料。

根据厂家提供资料,复合土工膜幅宽1.0~1.9m,本工程选用1.9m幅宽,以减少接头用料。接头有热粘、胶粘、搭接等方法,本工程设计采用胶粘,接缝宽50mm。

若发现土工膜的刺破或撕破之处,一定要用三倍于破损面积的土工膜胶粘贴补好。


折叠保护护面

靠土工膜10cm厚的保护层土料一定要过筛,不允许有粒径大于6mm以上颗粒,否则易刺破土工膜。保护层土料一定要用夯打密实,保证干容重在1.5以上,并随时取样检验。回填保护层及砌筑块石护面时,一定要轻放,以免撞破土工膜。在块石护面下面,应铺填100mm厚的碎石或砾石垫层,以防止因水位变化,风浪等因素的影响而淘刷土料保护层。干砌块石采取人工挂线铺砌,石块应紧密嵌固,面层块石个体重量应大于48kg,所有空隙均用小块石充填。


折叠周边处理

周边接界处理的要求是将复合土工膜与周边土体联结紧密,封堵渗流入口,截断侧向的渗漏路径,防止渗水进入土工膜底面,形成水泡,在库水位下降时胀破土工膜。因此周边接界一定要挖截水槽,并将土工膜埋入槽内。具体布置见设计图。

土工膜特点:

幅宽6米,目前国内最宽复合膜

抗穿刺强度高,摩擦系数

耐老化性能好,适应环境温度范围大

优良的抗排水性能

适用于水利、化工、建筑、交通、地铁、隧道、垃圾处理场等工程

主要技术指标: 400、 500 、600、 700、 800、 900、 1000 备 注 0.25~0.35 0.3~0.5

断裂强度KN/m 5 75 100 、120 140 、160 180

CBR顶破强力KN 11 15 19 22 25 28 30 纵横向

撕破强力KN 0.15 0.25 0.32 0.40 0.48 0.56 0.62 纵横向