发表于  2020-2-8 17:41:31 | 显示全部楼层 | 阅读模式
施工准备
1、材料准备
聚氨酯涂膜防水材料(双组份)、水泥基晶防水材料,应有出厂合格证,应经复试合格后使用。其辅助材料有二甲苯、醋酸乙酯、二月桂酸丁基锡、磷酸;沙粒和胎体增强材料等。
2、机具准备
电动搅拌器(功率0.3-0.5KW,200-500r/min)、搅拌桶(容积10L),油漆桶(3L)、塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、弹簧秤、干粉灭火器、手提搅拌器、橡胶刮板、长柄滚筒、软毛刷钢卷尺、壁纸刀、墨线配电箱、绝缘手套、贮备桶锤子、扫帚等。
3、技术准备
(1)相关技术人员首先要熟悉图纸以及相关规范,做好与班组的交底。
(2)根据聚氨酯和水泥基晶的规范要求,相关人员进行送检,最后把检测报告送予相关部门审核。
(3)技术人员要经常巡视施工现场,及时指出施工不到位、不规范的地方保证施工质量。
(4)各班组之间做好配合,组织好相关施工人员进行施工且施工人员必须有上岗证。
4、施工条件
1)卫生间楼地面找平层已完成,穿过厨厕间地面及楼面的所有立管、套管已完成,并已固定牢固,经过验收。管周围缝隙经吊模完成混凝土浇筑,并经试水验收。
2)涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净,抹灰、压不,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。
3)涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷,如有坑洼不平处或阴阳角未抹成圆弧处,可用801胶:水泥:砂 = 1:1.5:2.5砂浆修补。
4)找平层的泛水坡度应在1%,以上不得局部积水,与墙交接处及转角处、管根部,均要抹成半径为10mm的均匀一致、平整光滑的小圆角、要用专用抹子。凡是靠墙角的根管处可抹出5%的坡度,避免此处积水。
5) 突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层增补处理,刷完聚氨酯底胶后,经检查并办完隐蔽工程验收。
6) 防水层所用的各类材料,基层处理剂、二甲苯等均属易燃物品,储存和保管要远离火源,施工操作时,应严禁烟火。
7)在找平层接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆滑,做附加层增补。部件必须安装牢固,嵌封严密,经过验收。
8)穿墙孔、结构裂缝(缝宽大于0.3mm)、施工缝等缺陷均进行加强防水处理后,再进行防水层施工。
9) 防水层施工不得在雨天、大风天进行,冬期施工的环境温度应不低于5℃。防止发生事故。